摘要 为使出厂水达到新颁《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求,松江自来水公司二水厂将水平沉淀池改造为短水平沉淀池、斜管沉淀池及上向流活性炭滤池,利用两组沉淀池之间的空间安装臭氧设备。在节能、节地条件下,实现了臭氧生物活性炭水处理工艺,提高了出厂水水质。
关键词 臭氧 活性炭 斜管沉淀池 深度处理
中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1009-0177(2011)03-0072-06
————————————————————