顾客好评网(中国城镇污水处理厂设备材料选型指南) -->
 返回主页会员登陆会员注册论坛菜单论坛样式

顾客是上帝 好评是生命 (搭建通往中国城镇污水处理厂领域的采购平台和在线顾客点评的交流平台)

 你的位置:顾客好评网(中国城镇污水处理厂设备材料选型指南)论文检索(www.jsjs.net.cn/paper_index.asp)→ 浏览帖子:2010年第五期:高速公路服务区污水水质水量特征...
你是本帖的第 1500 位阅读者
 『 帖子主题 』:2010年第五期:高速公路服务区污水水质水量特征调查...

净水技术


金钱:56050
经验:8250
魅力:8275
帖数:290
等级:15
『 版主 』
  信 息  留 言  oicq  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

2010年第五期:高速公路服务区污水水质水量特征调查
高速公路服务区污水水质水量特征调查
胡 博,何 霞,张晓宁,吴震峰,赵剑强
(长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710061)
摘要 通过对位于大连原霍尔果斯高速公路西安至潼关段95 km 处的良田服务区排放污水的水质和水量进行24 h 的连续监测分析,得到了监测当日排放污水水量的时变化系数和水质参数值。通过对比分析入区车流量和水质水量监测数据,得出以下结论:(1)该服务区排放污水的CODCr 浓度范围517~1 116 mg/L,平均值为758 mg/L,标准偏差为159;氨氮浓度范围为28~151 mg/L, 平均值为82 mg/L,标准偏差为32。表明高速公路服务区污水属高COD 高氨氮的生活污水。(2)监测当日,该服务区排放污水量47.9m3/d,排放污水的时变化系数为1.7 。因而高速公路服务区污水量时变化系数不宜按照一般小流量生活污水的时变化系数取值。(3)服务区排放污水的水质水量特征与进入服务区的人员和车辆数量有关。入区车流量随时间的变化分布较为均匀, 削弱了总污水量的小时变化强度。


————————————————————
水处理行业专业期刊
状态:
2010/12/21 12:30:25 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·html标签: 不可用
·ubb标签: 可用
·贴图标签: 可用
·flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15kb

[按 ctrl+enter 直接发送]


程序制作:zhp
本论坛言论纯属发表者个人意见,请不要发表反动,淫秽的帖子!