邱真真,杨 林,李德良,董培庆,蒋观平,濮乾坤

(上海轻工业研究所有限公司,上海200031)



摘要 上海某研究所在国内首先将臭氧技术的智能化环保型循环冷却水处理系统应用于轨道交通车站中央空调。该文介绍了系统的主要配置和工艺流程,分析了检测数据和应用效果,并与传统的化学加药法进行了对比。数据表明:经臭氧技术处理后,水质符合国家标准要求且优于加药处理后的水质,阻垢、杀菌、缓蚀的功能优越,节能、节水、减排、保障公共卫生的效益显著。

关键词 臭氧 循环冷却水 轨道交通车站